• 在十字梁中设吊筋

            下图中,总说明所讲附加箍筋不足时,另加设吊筋,详见施工图,这句话的意思是图纸上标有吊筋的地方设置,在单层施工图下方说明中是说(见下面截图)未标注的吊筋均为2根直径14的螺纹钢,这种情况是全部均设2根直径14的螺纹钢,图中标有的地方另多加呢,还是就标注的地方有呢?图中十字处有三道的有一道的有空的三种情况见截图。未标注附加箍筋答疑解惑广联达服务新干线建筑行业快速问答平台-答疑解惑未标注
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这句话的意思是图纸上标有吊筋的地方设置,也就是只有标注的地方有的

    2017-11-09 13:08:35 