• 柱的加密遇到这种怎么处理?

    同一层柱在某一段全程箍筋加密,这种情况只能处理?看了软件柱的构件里有个上下加密设置,可是不懂怎么处理。还是用其他方法?(底标高是-0.6,顶标高是3.25,它从1.35-3.25全程加密,我先把原先的柱顶标高改到1.35,然后在复制该柱的一个构件,把箍筋改成加密,底标高是1.35-3.25,这样可行吗?)柱顶箍
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:经计算得,下部为641,上部加密为1900。是按1/6H,计算的,依据是11G101。

    答疑解惑广联达服务新干线

    2017-11-09 17:31:50 

  • 你好:应该是从-0.6~3.25这里全加密,因为底部-0.6~1.35处没法计算加密(加密要求是柱子净高的1/6、500),箍筋是一个间距时可以按你说的方法处理,如果箍筋有加密要求时不能处理。