配电箱
配电箱有9个回路(18组电缆头),这18组电缆头是不是应该套18*2=36个电缆终端头,我这么理解对着么?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳配电箱有9个回路(18组电缆头),这18组电缆头是不是应该套18*2=36个电缆终端头,我这么理解对着么?答:不对。9个回路9根电缆,18个电缆头(电缆终端头)。
2017-11-14 22:31:00
-
一个 回路一根电缆线,只9个回路,只需要9根电缆线,共18个电缆头。
2017-11-14 22:59:23
-
两个配电箱位置如图所示,导线辐敷设方式为CE,那么连接这两个配电箱时是需要直接水平连接就可以还是说需要从配电箱出来先到顶板然后再在下到另一个配电箱
-
1.配电箱底高和中心高的区别?2.比如从一个底高1.5m的配电箱到一个中心高的1.5的配电箱的竖向配电量是多少,箱子尺寸W1520*H950*D145
-
配电箱连接配电箱端子数怎么统计?如图,是计算3个2.5的端子还是6个2.5的端子算3个的话,那连接另一个配电箱(应急照明箱)的3个端子是算到什么地方,是算到另一个箱子吗?
-
配电箱连接配电箱端子数怎么统计?如图,是计算3个2.5的端子还是6个2.5的端子2021-08-24 16:17:41 补充那连接另一个配电箱(应急照明箱)的3个端子是算到什么地方,算到另一个箱子吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看