瑶 2017-11-15 09:21:57 | 广东省 土建算量GCL2013 | 703查看 4回答
图形软件里面的暗柱
请问一下,
1、我把钢筋里面的暗柱也导入到图形软件里面,需要注意什么?为什么我找不到暗柱的构件?
2、图形软件里面的暗柱一定要套剪力墙的做法吗?如果我不套做法,那汇总计算会不会没有暗柱的工程量?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:简单易懂的说下1在钢筋软件中一定要用剪力墙把暗柱画满,暗柱不会导入到土建软件中。2暗柱套剪力墙做法,否则没有工程量。
2017-11-15 09:31:59
-
暗柱在钢筋中是剪力墙的加强部分,本身就属于墙
如果在钢筋中绘制的墙是画通过暗柱的,则钢筋导入图形就不用导入暗柱了
如果绘制的时候墙绘制到了暗柱边这种,就需要把暗柱导入 ,进行“柱墙转换”这个功能。
1土建中没有专门暗柱这个构件,只在柱的类别中有区分
2一般情况暗柱是要套剪力墙的做法的,如果在绘制的时候墙是画通过暗柱的,给墙套做法,柱子也不用套了,因为位置是重叠的
PS:建议土建不要存在暗柱这种形式,因为土建的计算规则都是框架柱或者构造柱的计算规则,有时候这个暗柱计算不受软件约束,可能会出现量差。就是要不就不导入暗柱(绘制方式标准)要不就导入暗柱进行柱墙转换2017-11-15 09:34:35
-
你好:见附图
2017-11-15 09:47:48
-
1、我把钢筋里面的暗柱也导入到图形软件里面,需要注意什么?为什么我找不到暗柱的构件?
——:土建算量内没有暗柱构件的,因为暗柱是属于剪力墙上钢筋的局部加强,所以,在钢筋算量内会分暗柱,在土建算量内就是柱或者构造柱,您导入的暗柱是在柱内,您可以柱墙转换
2、图形软件里面的暗柱一定要套剪力墙的做法吗?如果我不套做法,那汇总计算会不会没有暗柱的工程量?
——:暗柱和混凝土墙体的工程量不影响的,只是您计算墙面或者是脚手架的时候,因为您柱部位,墙体不连贯,工程量不准确的
建议您暗柱部位剪力墙覆盖绘制
2017-11-15 12:41:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看