• 跨板受力筋

    如图,图中说明板是有面筋的,但是图上还画出了跨板受力筋,是不是和面筋冲突了,画的时候是不是应该用跨板受力筋代替面筋板受力筋面筋
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  •     画的时候跨板受力筋作为板面附加钢筋按图上标注的要绘制,面筋按说明也要正常绘制。

    2017-11-20 09:50:16 

  • 你问的是既然有面筋的情况下是否布置负筋和分布筋是不是?答案是都要布置,既布置双向面筋也布置负筋,间距按照隔一不一的方式,其实这种设计很浪费,完全没必要,除非楼板的受力要求较高,需承受较大荷载。

    2017-11-20 09:53:01 

  • 应该是和面筋冲突了,画的时候应该用跨板受力筋代替面筋。最好跟现场工程师或者设计人员沟通一下,以便确定到底应该怎么布置

    2017-11-20 09:59:15 