天都要飞走了 2017-11-20 16:05:15 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 7849查看 2回答
广联达中柱子的变截面
如图:图1中的,基础短柱我是用框架柱设置的,然后在短柱上面就是框架柱。然后我用广联达画出来后,框架柱在基础短柱中的纵筋锚固长度为:1.2LaE可是在图纸上,框架柱在基础短柱中的纵筋锚固长度为:900我查钢筋编辑,里面说的是变截面纵筋的下锚固,可是我找遍了计算设置以及节点设置,都没有找到变截面纵筋下锚固的相关设置,还有图纸中锚固部分还有箍筋我也找不到在哪里设置。所以求大神,截图告诉我柱子的变截面纵筋下锚固的相关设置,并设置箍筋。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
节点设置中12.13.14条的1.2*lae都修改为900就可以
2017-11-20 16:12:06
-
要在短柱里面节点锚固改成900才行,在短柱上面的框架柱节点锚固改成900没用
2023-02-26 15:47:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看