• 贵州04定额超高模板理解

    老师您好:
    请教下:定额计算规则:现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度(即室内地坪至板底或板面至板底之间的高度)以3.6m以内为准,超过3.6m时,每超高1.2m( 包括1.2m内)另按超高规定计算增加费用。
    那么请问:计算模板超高的时候是不是按1.2m一段进行额外计算?
    例如:柱高6m那么应该是以下哪种计算正确?截面800*800
    (1)超高体积(04定额模板按体积算)=1.2*0.8*0.8*1(分段系数)+1.2*0.8*0.8*2(第二段)
    (2)超高体积=0.8*0.8*3.6*2(两段按全高计算)
    请老师指点!谢谢!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    超高模板工程量:(6-3.6)*0.8*4,是计价时按两个增加费用计算。