• 给排水

    1、图纸设计说明中,“排水管U-PVC穿楼板设防火套管”VS 网上说是排水立管穿楼板时穿防火套管或阻火圈,并套取定额“钢套管+阻火圈”
    疑问:防火套管套取什么定额分项?依据?
          防火套管是所有穿楼板的排水管都需设置,还是说仅排水立管设置?
    2、橡塑保温壳分10、25mm厚如何套取定额分项?
    3、拖布池个数对不上?图纸显示2#7个,1#无;现场工程量是14个?如何处理?
    4、给水立管伸出屋顶连接自动排气阀部分的管应设置不锈钢管吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、只是高层PVC排水立管需要设置阻火圈,
    2、根据厚度算出体积,套50mm以内橡塑保温定额子目(4-133)。
    3、按图纸计算,增加部分出洽商,后补充预算。
    4、给水管不需要出屋面,也不需要设置不锈钢管。

    2017-11-23 13:08:32 

  • 1、只是PVC排水立管每层加阻火圈,2.橡塑保温壳分10mm套防结露保温子目、25mm厚根据厚度查表求出体积,根据管径套保温定额相应子目。3、按图纸计算,增加部分出洽商,后补充预算。4、同主管相同管材。

    2017-11-23 11:16:08 