• 请教各位老师基础暗柱纵筋锚固设置问题

    请教各位老师图片1中的纵筋长度和图面2中的长度不一致是什么原因造成的,相差1700mm,设置的都是纵筋锚固,为什么有的加了1700mm,而有的暗柱就没有增加呢?暗柱纵筋纵筋长度
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:软件里显示的1700是高差,这个暗柱应该是在集水坑里,软件里默认暗柱的钢筋伸到集水坑底部了,