• 老师,画地库的钢筋,要分区块报钢筋量,那梁板的位置都要打断,钢筋会不会有问题,而且如果按照后浇带位置

    老师,画地库的钢筋,要分区块报钢筋量,那梁板的位置都要打断,钢筋会不会有问题,而且如果按照后浇带位置打断的话,后浇带的附加筋会算吗,分区块提钢筋量有什么好的方法吗?板的钢筋怎么分开呢,必须要打断板后再布置钢筋吗?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:梁打断,打断处没有支座,梁变成悬挑梁,钢筋发生变化。二、后浇带分区域时,后浇带钢筋不能正确计算了。三、板也一样,分界在板中,板面钢筋在下弯,底筋打断了,一级钢筋要加弯钩,钢筋量不会正确给出的。所以,钢筋GGJ2013,遇到这种情况,只能手工处理这一分区的钢筋问题。