• 安装电气照明

    请问下,1.这个地下室,应急照明系统,应急灯,安全出口标志灯,疏散指示灯,安装高度应该为多少?还有什么时候吊管?
    2.这个应急照明配线为什么是两种线BYJ和RVSP呢?我该怎么设置这个线?
    3.还有这个敷设方式,线槽,沿顶板暗敷,这个应急线路可以走这个照明的桥架吗?并且桥架就只要一段路。
    敷设方式配线答疑解惑广联达服务新干线建筑行业快速问答平台-答疑解惑敷设方式
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 请问下,1.这个地下室,应急照明系统,应急灯,安全出口标志灯,疏散指示灯,安装高度应该为多少?还有什么时候吊管?

    你好应急灯:壁装距地2.5米    安全出口标志灯 :门上0.2  .   疏散指示灯:壁装0.3或者0.5米    吊装2.4.

    这个最好看图纸的图例,上面有都有标注。   还有什么时候吊管?需要设计明确安装方式

    2.这个应急照明配线为什么是两种线BYJ和RVSP呢?我该怎么设置这个线?:
    附图
    3.还有这个敷设方式,线槽,沿顶板暗敷,这个应急线路可以走这个照明的桥架吗?并且桥架就只要一段路。
    电源从配电箱引出后先走桥架,在走管
    配线

    2017-11-28 10:24:32 