• 还是地下室底板防水问题

        老师,地下室底板工序是这样的,100mm厚素砼垫层--做防水--50mm厚保护层--800mm厚筏板。

       这个防水不管做在垫层之上还是筏板之上或者别的地方,预算只按=筏板的实际水平投影面积+集水坑面积(水平面积+斜面积),

    现场实际情况是,垫层比筏板外放200,防水比垫层外放250。这些都和我们预算没影响。



    补充问题:

    我们给防水单位是按实测面积,筏板外放450-集水坑电梯坑后浇带顶面面积+集水坑电梯坑后浇带底面面积+集水坑后浇带电梯侧面面积,

    这样算下来我们就亏了吗



    补充问题:

    我们给防水单位是按实测面积,筏板外放450-集水坑电梯坑后浇带顶面面积+集水坑电梯坑后浇带底面面积+集水坑后浇带电梯侧面面积,

    这样算下来我们就亏了吗


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 防水应该按照实铺面积计算,但是您说的“预算只按=筏板的实际水平投影面积+集水坑面积(水平面积+斜面积)”若是合同约定的计算方法的话只能按照合同约定计算了。

    2017-11-28 15:36:50 

  • 防水层是在垫层上,也就是筏板基础的底部,基础梁、承台、集水坑的外侧和底部,当你的图形算量中是要筏板基础、基础梁、承台套做法,就对垫层的外扩没有关系了。
    软件就是按你所实测的方式计算,没有亏欠的问题,除非实测或计算出现错误。

    2017-11-28 15:38:04 

  • 看图 素砼垫层

    2017-11-28 15:58:58 

  • 主要你查下你们的分包合同,看看里面有没有相关要求。
    你们目前是结构底板防水付款?根据你说的情况,我认为按这个实际量多少还是有问题的。首先“垫层比筏板外放200,防水比垫层外放250”,你们实际上也是按筏板外放450=200+250来付款的。这就是图纸和现场的差异或可以说没按图施工,它是将防水铺至垫层边(+200)再上翻保护层厚度(+50)再贴到筏板的边缘(+200)一共450.
    这种情况下看怎么说?首先是合同,其次图纸有没有节点?我通常给他们只加50(保护层厚度),而不是450.




    2017-11-29 09:21:57 