    大家好。我想一下这个蓝色的钢筋是12钢筋吗?还有那个搭接300范围是6@100的箍筋,整个柱子长8米。植入钢筋是@600的,那我搭接300是?构造柱

    补充问题: 还有这个柱子高度是8米长的。植入的钢筋是@600布置。箍筋是@150布置。那这搭接处300的箍筋长度我要怎么算有多少处?

    补充问题: 我是不是4米按照@150箍筋算4米按照@100的箍筋算。柱子总长8米
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:这个蓝色的钢筋是12钢筋。主筋搭接300处箍筋的间距按100布置。300是直径12的主筋的搭接长度。
    按楼层考虑搭接处,一层一处。
    不是的。只有在主筋搭接范围300处箍筋按100布置。如果8米高有两个楼层,就要算两个300高的范围加密箍筋



    2017-12-02 09:10:28 

  • 这个蓝色的钢筋是12钢筋的
    4c12的钢筋在搭接范围内的300高度的箍筋为c6-100
    0箍

    2017-12-02 09:11:15 