贝贝 2017-12-02 09:02:20 | 广西壮族自治区 土建 | 730查看 2回答
外墙新增构造柱钢筋
大家好。我想一下这个蓝色的钢筋是12钢筋吗?还有那个搭接300范围是6@100的箍筋,整个柱子长8米。植入钢筋是@600的,那我搭接300是?
补充问题: 还有这个柱子高度是8米长的。植入的钢筋是@600布置。箍筋是@150布置。那这搭接处300的箍筋长度我要怎么算有多少处?
补充问题: 我是不是4米按照@150箍筋算4米按照@100的箍筋算。柱子总长8米
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:这个蓝色的钢筋是12钢筋。主筋搭接300处箍筋的间距按100布置。300是直径12的主筋的搭接长度。按楼层考虑搭接处,一层一处。
不是的。只有在主筋搭接范围300处箍筋按100布置。如果8米高有两个楼层,就要算两个300高的范围加密箍筋2017-12-02 09:10:28
-
这个蓝色的钢筋是12钢筋的4c12的钢筋在搭接范围内的300高度的箍筋为c6-100
2017-12-02 09:11:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看