• 板负筋范围?确定?

    平法板施工中,1板和2板配筋都是双层双向。其中2板BC的负筋只画了一跨,另外的AB跨到底需不需要布置负筋?在广联达中用画线布置板的负筋时,应该是画到梁边还是梁中?为什么?画线布置

    补充问题:如果1、2号板的配筋不是双层双向,那么另外的BC跨需要布置图中所标识的800的附近吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:负筋应该只布置一跨,范围画到支座中心线就好了。有了双层双向的配筋后,负筋属于附加的,没有标出来的部位就不要布置

    双层双向

    2017-12-02 10:26:13 

  • 你好:见附图答疑解惑