• 钢筋施工

    实际施工时,框剪结构有些现浇板局部往下降,或者抬起来,(有30、50、90公分)其中有3个面有梁,一面没有梁,(没有梁的位置仅是填充砖墙的位置)这时该怎么办?不放置梁可以吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:目前软件里不能直接处理好高低板处没有梁时的做法,建议用梁来处理一下,再去调整板的受力筋这样才能正确处理好
    不放梁调整钢筋里注意添加上水平向的钢筋也行

    2017-12-04 07:52:40 

  • 设计一般会给出大样,建议查看相应大样

    2017-12-04 07:56:03 

  • 设计一般会给出大样,建议查看相应大样

    2017-12-04 08:57:29 