扬帆 2017-12-04 14:52:43 | 山东省 安装 | 2966查看 1回答
消防电输出、输入模块接线问题
输入输出模块也称为控制模块,在有控制要求时可以输出信号,或者提供一个开关量信号,使被控设备动作,同时可以接收设备的反馈信号,以向主机报告,是火灾报警联动系统中重要的组成部分,火灾报警时,报警控制器通过输出模块启动需要联动的外控设备,如防排烟阀、送风阀、防火卷帘门、风机、警铃等,并可接受设备的动作回答。我的问题:1、控制模块需要接信号线和24v电源线,请问24V电源线是干什么用的?是在接收动作信号后启动被控制设备用的吗?比如说排烟阀、送风阀、防火卷帘门、风机、警铃等?如果不是那么被控制设备接受动作信号后的启动电源由谁提供?2、有的控制模块设在模块箱内,与被控设备之间有较远距离,那么控制模块与被控制设备之间需要接什么线?也是信号线和24V电源线吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、控制模块需要接信号线和24v电源线,请问24V电源线是干什么用的?是在接收动作信号后启动被控制设备用的吗?比如说排烟阀、送风阀、防火卷帘门、风机、警铃等?如果不是那么被控制设备接受动作信号后的启动电源由谁提供?答:24V电源是模块的工作电源,与电脑需要工作电源才能正常工作的原理是一样的。排烟阀、送风阀、防火卷帘门、风机都有各自的工作电源(即配电箱送的电),警铃和模块一样,需要给予24V工作电源。2、有的控制模块设在模块箱内,与被控设备之间有较远距离,那么控制模块与被控制设备之间需要接什么线?也是信号线和24V电源线吗?答:输出信号至设备即可,24V电源线只供模块工作。
2017-12-04 15:21:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看