• 关于立面防水找平层工程量问题,急问

    以下图屋105做法为例,平面面积比如为110.25,防水面积(平面+立面)142.06,那么请问防水层上的水泥砂浆保护层工程量是不是也要加上立面的高度,也就是142.06,还是细石混凝土找平层处应该加立面的工程量,这个地方不太明白,好多做法都是只有防水那工程量加上立面的,但是对结算的时候施工单位会个别找平层上也加上立面高度,我想请教老师,现场一般是怎样施工的呢,到底应该计哪个找平层的量。保护层
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 防水层上的水泥砂浆保护层工程量应该是平面防水面积再加立面防水面积的,即142.06m2,
    细石混凝土找平层应该只计算平面面积的。

    2017-12-06 10:42:17 

  • 我也觉得是水泥砂浆保护层加立面工程量,但是也有防水上边不是水泥砂浆保护层的做法这种是不是都不需要加,是吗?然后出现一个问题就是这种水泥砂浆保护层是否跟墙立面粉刷冲突呢?

    2017-12-06 11:26:05 

  • 防水层上的水泥砂浆保护层工程量及细石混凝土找平层工程量都不需要加卷边高度(立面)面积,卷边高度抹灰一般计算在女儿墙内面抹灰中。