风清云淡 2017-12-07 00:21:38 | 湖北省 安装 | 2177查看 3回答
大家谁能告诉我,低压电缆分别做与不做电缆头之间的界限在哪里,相应规范在哪里,感激不尽!
看了您给别人的回答,受益匪浅,但是还是有一些疑惑,希望您能指点一下!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:电缆敷设子目是不含电缆头制作的,电缆要同设备和开关连接就得做电缆头。潜水泵是设备自带的橡套电缆且一端己接好,那电缆头只差一端—个电缆头了,因为电缆较小所以审核人员就不给了,这样做是不合适的。
2017-12-07 07:12:04
-
大家谁能告诉我,低压电缆分别做与不做电缆头之间的界限在哪里,相应规范在哪里,感激不尽!答:再细的电缆也要做电缆头,控制电缆那么细,也必须做电缆头。用胶布、绝缘带包一下,那也是做电缆头,不是象你说的现场没有做(是个电工都知道需要做电缆头)。界限在于:10mm²以下的电缆头,不用铜接线端子(但也要做电缆头);10mm²以上的电缆头,电缆头里面需要用铜接线端子。
2017-12-07 09:27:03
-
可以参照《建筑电气工程施工质量验收规范》之规定来确定,因为规范规定10mm2以内的导线可以直接与设备端子连接,所以不需要做电缆头,10mm2以上截面需要做电缆头。
如图
2017-12-09 09:14:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看