乐逍遥20121125 2017-12-07 21:00:50 | 四川省 土建 | 9495查看 2回答
负筋的布置范围
老师,你好,我想咨询一哈板负筋的布置范围的问题,就是下面2个图片,第一个图片,画红圈的那个位置,板水平方向的负筋,只有右边那一块有负筋,还是画红圈范围内都有负筋;第二个图片画红圈有没有负筋,若有是否同下方C8-200?谢谢老师。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第一个图片,画红圈的那个位置,板水平方向的负筋,只有右边那一块有负筋,还是画红圈范围内都有负筋;【是只有右边这一块有的,应该是设计考虑跨度比较大,所以附加的负筋】第二个图片画红圈有没有负筋,若有是否同下方C8-200?【没有负筋的,根据你图中的标注只有有绘制的地方才有负筋的】
2017-12-07 21:22:25
-
看你截图上标注的是附加负筋,整个板应该已经是双层双向的钢筋了,第一张图;应该是只有右边那一跨有,左边没有,第二张图;应该是只有暗柱到剪力墙右边那根梁的范围内有附加负筋,上面画圈部分没有负筋
2017-12-07 21:17:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看