小时候╭幸福是单纯的事 2017-12-08 17:47:20 | 黑龙江省 安装 | 2046查看 4回答
喷淋系统联动调试计算
喷淋系统联动调试计算工程量是按照喷头个数计算吗?谢谢
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的
2017-12-08 17:52:21
-
各地定额有差异,大部分按喷头点数选取系统的定额,有些地区,是按水流指示器的数量是确定系统的数量
2017-12-08 19:25:06
-
喷淋系统联动调试计算工程量是按照喷头个数计算吗?答:不是。北京定额自动喷水灭火系统调试计算工程量是按水流指示器的个数计算的。
2017-12-08 22:16:24
-
答:二、自动喷水灭火系统调试按水流指示器数量以“点(支路)”为计量单位;消火栓灭火系统按消火栓启泵按钮数量以“点”为计量单位;消防水炮控制装置系统调试按水炮数量以“点”为计量单位。
2017-12-09 08:35:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看