柠檬bu酸 2017-12-09 15:09:45 | 辽宁省 土建 | 610查看 1回答
钢筋算量,梁柱问题
图纸标注框架柱标高-0.5~3.6,柱下有基础梁(梁顶标高-0.5)和条形基础,我定义柱的时候柱高是底梁顶标高----3.6米,结果画完梁柱,显示提取不到梁跨,请问怎么做能提取到梁跨啊,图纸里柱就是梁的支座,我设置梁支座的时候柱压根不显示。。。。还有关于柱、基础梁、还有条形基础相交位置,如果软件里画的柱的高度不到基础底,影响柱和基础的钢筋搭接吗,是按图纸标注的柱的高度设置还是应该柱就从基础底开始画起??
补充问题:如果柱生根于基础底(-1.1米),要从基础底开始画,那为什么图纸里要标注柱标高是从-0.5到3.6,不是标注-1.1到3.6呢??
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:柱底标高设置为[基础底标高]]。柱生根于基础中,不是基础梁底的。
2017-12-09 15:23:40