771855532@qq.com 2017-12-10 15:58:33 | 安徽省 土建 | 1348查看 3回答
广联达钢筋算量中墙配筋怎么输入
请问这堵墙的配筋在广联达钢筋算量中该怎么输入呢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
插筋是在剪力墙属性的其它钢筋中编辑,对于内外排的钢筋不同,就要用加的方式输入,如:(1)C12-150+(2)C14-150如果是水平钢筋不同或间距,就是用斜杠的方式输入了,如(2)C12-100[1500]/(2)C10-75[2500],中括号内的数据就是其它钢筋的布置范围。下图片为便于显示分不同部位钢筋,特用不同直径的钢筋。
2017-12-10 16:05:48
-
答:下图中的三种短筋在其它钢筋中输入,其它按正常的方法定义布置。
2017-12-10 16:08:19
-
附加筋在其它钢筋设置,其它用墙对应图纸要求设置,垂直筋C14-150在本层锚固,C14前设置*号,供参考
2017-12-10 16:09:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看