• 配电箱的预留长度

    正常配电箱的预留长度是箱体的半周长,那电缆端头的预留长度1.5米能不能算出来呢    现在甲方说只能选择二选一的预留长度,现场现在都预留不止箱体的半周长的长度了预留长度
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 定额中都有预留规定,你仔细看看说明,找到依据。预留有进箱1.5米,为什么还要计算半周长?说明两个都需要,如果只需要一个,那一个就没必要说明。


    2017-12-13 19:18:30 

  • 定额里面的也感觉不清不楚的配电箱

    2017-12-13 19:22:18 

  • 是的,预留长度是按箱体的半周长计算,图中的缆线可能预留多了不能多计算。

    2017-12-13 21:23:52 

  • 答:预留长度是按箱体的半周长计算,是留作以后检修用的;电缆头1.5米是将电缆剖开1.5米做(制作)电缆头有的,当然两种都要计算。
    你截图中是小配电箱,电缆头制作用不了(剖开)1.5米,可定额子目的编制,是综合考虑了配电箱、配电柜的因素,将电缆头的制作,定位1.5米,对于小配电箱,它可能没有,对于大配电柜,它可能不够。所以,计算规则就是计算规则,按计算规则计算才是正确的。