• 老师请教您一个定额问题,麻烦您有空解答一下

    4)执行综合脚手架,有下列情况者,可另执行单项脚手架相应项目:(2)砌筑高度在3.6m以外的砖内墙,按单排脚手架定额乘以系数0.3;砌筑高度在3.6m以外的砌块内墙,按相应双排外脚手架定额乘以系数0.3

    (3)室内墙面粉饰高度在3.6m以外的执行内墙面粉饰脚手架项目。

    (4)室内墙面粉饰高度在3.6m以外的,可增列天棚满堂脚手架,室内墙面装饰不再计算墙面粉饰脚手架,只按每100m²墙面垂直投影面积增加改架一般技工1.28工日。

    (5)室内浇筑高度在3.6m以外的混凝土墙,按单排脚手架定额乘以系数0.3;室内浇筑高在3.6m以外的混凝土独立柱、单(连续)梁执行双排外脚手架定额项目乘以系数0.3;室内浇浇筑高在3.6m以外的楼板,执行满堂脚手架定额项目乘以系数0.3。那么如果:一个建筑是剪力墙结构,层高超过3.6m,比如是5m吧,中间有砌体填充,需要浇筑混凝土、砌体砌筑、及墙面和天棚抹灰,脚手架如何套定额呢?是先套一个综合,然后套一个砌筑,再套一个天棚粉饰,最后再套一个混凝土墙的,再套一个板的吗?是这样叠加的,还是怎样?



我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 主体施工套用综合脚手架,装饰施工套用满堂脚手架

    2017-12-15 11:29:34 

  •     一个建筑是剪力墙结构,层高超过3.6m,比如是5m,先按建筑面积套一个综合脚手架,浇筑混凝土、砌体砌筑墙套单排或双排脚手架*0.3系数,天棚及墙面抹灰再套满堂脚手架。

    2018-03-10 10:16:45 

  • 请问工程量是按所有的量,还是3.6米以上的量。

    2018-09-14 15:25:08 