• 筏板变截面问题

    原筏板配筋为C16-200,此处筏板变截面侧面钢筋C12-200怎么处理,如果用剪力墙处理钢筋会算多,剪力墙不会与翻边边集水坑产生扣减截面问题筏板配筋
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:建议用筏板变截面来处理,变截处的侧面筋与筏板钢筋直径不同时,可以在汇总计算后的编辑钢筋里修改一下直径,最后锁定在钢筋三维里可以看到是那几根钢筋

    2017-12-15 10:37:13 

  • 答:设置筏板变截面后,汇总计算,编辑中部的钢筋,把16改为12,锁定。比用剪力墙快且准。