落叶秋风 2017-12-15 17:02:50 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1789查看 4回答
同一个图纸,两个人算钢筋量,钢筋量相差不多,但电渣压力焊的数量相差很多,这是为什么?怎样能找出原因
同一个图纸,两个人算钢筋量,钢筋量相差不多,但电渣压力焊的数量相差很多,这是为什么?怎样能在钢筋算量找出原因
补充问题:计算设置和另一个人的设置成一样的,但还是相差20几个电渣压力焊
补充问题:
补充问题:
补充问题:导入他的计算规则,结果没有变化,还是相差很大
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
这样就是工程设置中的接头设置的原因
2017-12-15 17:03:26
-
没有好办法,就是一点点核对钢筋设置、画图
2017-12-15 17:11:26
-
你好:去接头的报表里去每层核对一下根数,找到在那一层里后,看看是暗柱,还是框架柱里。最后去楼层里去查看构件里的钢筋输入对不对。这样就可以查出来了
2017-12-15 17:18:42
-
检查搭接设置、钢筋定尺长度,你可以导出他的计算规则,再导入你的软件中,这样就完全一样了。
2017-12-15 17:22:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看