  • 已采纳
    地下室顶板500厚现浇板暗梁能否按框架梁绘制?暗梁上部非贯通筋标注了3200长度如何设置?
    地下室顶板500厚现浇板暗梁,如果暗梁两端以柱为支座时,可以用框架梁绘制,如果不伸入柱时可以用非框架梁来绘制。上部非贯通筋标注了3200长度时,可以在原位标注时对应支座筋中直接输入如:3C20-3200这样来输入。
    非贯通筋

    2017-12-18 08:36:49 

  • 你好:用框架梁定义,负筋的长度可以直接输入上去

       例如:4B25-3500

        格式4<数量><级别><直径><数字/数字-长度/长度>;长度可以输入表达式: 表达式中包含L(梁跨长)Ln(梁净跨长)hc(支座截面)la(锚固)li(搭接)hb(梁高)ha(梁宽)的代码,可以使用“+”“*”连接符和maxmin函数,且支持多排数输入,最多可以输入5“/”

        例如:6B25 4/2-3500/30004B25/2b20-3500/280016B25 6/4/4/2-3500/3000/2800/2500