• 建筑物计算模板超高问题

    有一个建筑物,一层层高6m,二、三层3m,但是一层和二层都没有楼板,只有梁和柱。在图形软件中汇总工程量,二、三层的梁、板、柱都超高了,请问各位老师,是不是因为没有楼板的原因,并且二、三层的应该计算超高吗?麻烦解答下,谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是因为没有楼板的问题
    这个取决于超高底标高的判断方式 有的是按楼板 有的是按照层高
    如果想按照层高计算  在工程设置计算设置 柱梁板这个界面 有个超高底面取楼地面原则  你软件默认的肯定是板
    你改成取当前楼层层底标高  在重新计算就会按照层高判断是否超高

    2017-12-21 08:52:06 

点我,有新答案通知你哦