• 砖砌电缆沟

    工业厂房内两个设备基础中间的一条地下电缆沟(100厚C15垫层,200厚C30沟底,沟壁:370厚砖砌体高1.7m,沟底上标高-1.95,内壁及沟底抹灰)沟底、沟壁该怎么套定额,套砖砌电缆沟,还是套墙体,该不该套用脚手架??
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.7米砌筑应该计取脚手架的。
    砖砌电缆沟应该在砌筑章节选套砖砌沟道子目的:

    脚手架

    2017-12-21 14:51:54 

  • 工业厂房内两个设备基础中间的一条地下电缆沟(100厚C15垫层,200厚C30沟底,沟壁:370厚砖砌体高1.7m,沟底上标高-1.95,内壁及沟底抹灰)沟底、沟壁应套山东16定额(见下图),

    电缆沟应套砖砌地沟,不能套墙体,

    砖砌体高度大于1.2米应该套用脚手架,

    垫层及沟底砼还需再套模板定额。


    2017-12-21 16:06:16 