• 超高支撑与超高模板

    超高支撑与超高模板是不是一回事? 梁   板  施工过程中体现支撑超高。 但是柱子施工过程中体现的是模板超高,求老师解答 梁 板 柱 的模板定额该怎样选择?超高部分具体应该选择那些项?     谢谢!!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    高度过3.6米就可以计算超高了,注意套超高的时候套的是超高支撑,计算工程量的时候算的是超高支撑部分模板的面积,并不冲突,因为你超高的时候只是模板的支撑变高了,套项的时候吉林套14定额A9-0161模板 支撑超高增加费 支撑3.6m以上每增加1.2m 柱,注意的是这个只是每增加1.2m,自行根据超高折算,例如你们是6m,6-3.6=2.4 2.4/1.2=2  就需要计算2个超高

    2017-12-22 09:36:50 

  • 高度超过3.6米,就要计算超高费用,建议看看广联达视频

    2017-12-22 06:22:30 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!