remember me、 2017-12-22 09:57:14 | 北京市 安装 | 1337查看 2回答
消防问题管线穿人防问题
请问一下图中这个穿人防什么意思?是穿墙就留套管吗
补充问题: 图纸中 怎么看哪部分是人防哪部分是非人防
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳人防要求密闭性很高,像预留管土建施工时必须预留而不像车库一样可以后凿,要不人防验收都过不去。这里只是给你预留做法,是需要计算套管
2017-12-22 10:03:13
-
请问一下图中这个穿人防什么意思?是穿墙就留套管吗?答:立管从顶板进人防,水平管从墙进人防,都要做密闭套管。
2017-12-22 10:15:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看