lwd 2015-08-20 15:51:24 | 四川省 云翻样 | 1010查看 2回答
还有一个问题,就是一段梁中原味标注没有箍筋信息,我该怎么取向呢?是取集中标注的箍筋信息吗?
还有一个问题,就是一段梁中原味标注没有箍筋信息,我该怎么取向呢?是取集中标注的箍筋信息吗?还有一种就是一段梁中一部分有箍筋一部分没有箍筋,那没有的那一部分的箍筋该怎么取向呢?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:从图上看箍筋原位标注是100的间距,中间一跨是150的间距,另一段没有标注应该是同原位标注的信息100的间距。
软件里是这样处理的,先算好三段的长度,然后在原位标注的箍筋一栏里输入。看截图。
那小段没有箍筋信息的你说是100的间距,如何区分的呢?是不是中间那小段150间距的有个那有条线的距离来区分的呢?是的,其它的都按原位标注100的间距走。
2015-08-20 16:06:18
-
原位标注中没有的信息,就不要再原位标注中输入,全部是按集中标注的信息计算的。
原位标注有的,说面这跨的信息与集中标注不同,就要按原位标注输入,原位标注没有的,就不需要输入,软件会自动按集中标注的信息计算的。
(软件计算是原位标注优先)
如果是一跨,就要平均间距计算箍筋了。
2015-08-20 15:52:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看