• 低压柜进线

    老师就是除了所有预留的长度,那从水平方向过来的电缆接入到低压柜里这段垂直的电缆还用单独计算吗?还是包括在了预留里?如果单独计算的话是量至低压柜的底边还是中心点啊?水平方向
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 需要单独计算,预留长度是箱体的预留长度,(箱体之外的都要单独计算)

    2017-12-25 16:46:40 

  • 老师就是除了所有预留的长度,那从水平方向过来的电缆接入到低压柜里这段垂直的电缆还用单独计算吗?还是包括在了预留里?如果单独计算的话是量至低压柜的底边还是中心点啊?
    答:如果是电缆沟过来的,这段垂直距离从电缆沟底计算至配电柜底边,再加1.5米的预留量。
    如果是其它方式过来的(配管、桥架等),这段垂直距离如果有的话,按高低差(水平电缆至配电柜底)计算,但引上预留量1.5米不计。


    2017-12-25 20:23:15 