• 人防墙压墙筋怎么设置

    如题,上部和下部都有压墙筋怎么设置,是在压墙筋栏里写压墙筋总数吗,不会吧压墙筋全部布置在一边吗,另外还有如何看剪力墙是否设置插筋,谢谢各位大佬了设置插筋
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
      是的,  是在压墙筋栏里写压墙筋总数。上下填写在一起就可以。软件里面是不能上下分开的。
    你这个剪力墙应该设置为纵筋锚固,如果是有基础插筋,墙体地方会有搭接表示的,没有标注就是上下通长为纵筋锚固。

    2017-12-27 10:37:09 

  • 是直接输入总数,剪力墙锚固还得在节点大样设置,另外,如果钢筋是向上取整+1,那么得考虑有压墙筋是否还需要+1

    2023-05-25 16:59:58 