158****4529 2017-12-27 10:33:24 | 浙江省 土建 | 5838查看 2回答
人防墙压墙筋怎么设置
如题,上部和下部都有压墙筋怎么设置,是在压墙筋栏里写压墙筋总数吗,不会吧压墙筋全部布置在一边吗,另外还有如何看剪力墙是否设置插筋,谢谢各位大佬了
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是的, 是在压墙筋栏里写压墙筋总数。上下填写在一起就可以。软件里面是不能上下分开的。你这个剪力墙应该设置为纵筋锚固,如果是有基础插筋,墙体地方会有搭接表示的,没有标注就是上下通长为纵筋锚固。
2017-12-27 10:37:09
-
是直接输入总数,剪力墙锚固还得在节点大样设置,另外,如果钢筋是向上取整+1,那么得考虑有压墙筋是否还需要+1
2023-05-25 16:59:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看