• 预应力混凝土管桩桩芯处理填的混凝土怎么设置

    预应力混凝土管桩.桩径400.混凝土强度c80.平均桩长28M.填芯混凝土1.5米。桩芯直径210.填芯混凝土C35怎么设置。求混凝土工程量.是在土建算量中设置吗.求步骤算量
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答:210/2=105,0.105*0.105*3.14*1.5,是每根混凝土量,不是定义出量的,手算工程量。

    2017-12-27 11:01:32 