莘莘 2017-12-28 10:03:37 | 广东省 安装 | 709查看 3回答
电线计算的
??为何1.2*8。。。。这个1.2怎么来,并且为何还要计算1.2*8 这个属于什么的??(回路??)还有计算完的总工程量需要考虑一个系数???(弯绕,,)2.. 预留长度是指那些地方,一般预留长度多少?
补充问题:层高是3米,配电箱1.8米高,,开关1.4米高,插座0.4米高
补充问题:到开关不是已经计算??1.2*8是不是多算?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.2是开关至楼顶的距离,1.2*8表明有8个开关,考虑系数主要是由于转弯或不直的损耗长度;在线与电气元件的连接处都要有预留的,
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看