• 风口软接

        新版软件中,用风口选项识别完风口和散流器后,选择立管为帆布,则和水平风管间的高差那一段全部生成的为帆布,请问风口和散流器软接的长度是不是和设备一样大约200左右呢?如果也是200左右的话,那这个高差如果超过200那么风口和散流器那段自动生成的立管怎莫设置成其中只有200的帆布呢?还是说这段高差不管多少都是帆布连接?一般这段高差为多少呢?连接风口的风管规格一般是默认和风口大小一样么还是和水平管一样规格
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:一、在没有吊顶的情况下,这段短立管有200mm就可以了(设计有要求的除外)与风口采用软连接。
    二,在有吊顶的情况下,吊顶至主风管之间的距离,就是这段短立管的长度,其中200mm是与风口的软连接,其余短立管与主风管材质相同,短立管如设计未明确,规格与风口相同。
    三、如果是软件自动生成的短立管,无法设置成两种材质。

    2017-12-28 13:05:04 

  • 是的,软件计算的没错,立管就是软接的

    2017-12-28 11:08:54 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题