无忧小萌 2018-01-02 10:45:35 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1647查看 1回答
现浇板受力钢筋如何布置?
老师您好,我想问一下由于现浇板的板厚不同,但是板顶标高相同,说明中提到,板底筋双向长常布置,板面筋双向通长布置,标高相同的相邻板跨,板面筋相同者应拉通布置,问“标高相同的相邻板跨”的标高指板底标高还是板顶标高,如果板顶标高相同,板厚不同,板底受力筋和板顶受力筋该怎么布置,整体布置,还是以梁为分界,一小块板分别布置?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:如果板的分布筋不同要分开布置,如果一致就一起布置,和板厚度没有关系,布筋只看每块板的钢筋是否一样即可。
2018-01-02 10:47:19