• 剪力墙起始竖向分布钢筋距暗柱边的距离为S/2还是S呢?如果可以,请说明理由。

    关于剪力墙起始竖向分布钢筋距暗柱边的距离为S/2还是S,09G图集里面有说明为S,但是图纸里面说明按11G图集施工,但11G图集里面没有明确剪力墙起始竖向分布钢筋距暗柱边的距离为S/2还是S,能否采纳09G图集里面的距离为S呢?如果可以,请说明理由。起始竖向分布钢筋距暗柱边的距离剪力墙起始竖向分布钢筋距暗柱边的距离

    补充问题:但图纸说明是说按11G图集施工,选择采用09G图集S间距起步,可行吗?什么理由?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:应该是一个S间距起步,12G901-1是针对11G的布筋解释,所以应该是按一个间距起步