• 上层柱子配筋比下层柱的直径变大了,现实情况又是梁板混凝土已经浇灌完成后才发现钢筋直径变大,如何处理

        遇到一个问题想请问老师,是怎么理解和处理的:上层柱子配筋比下层柱的直径变大了 ,下柱的钢筋必须要使用变径套筒或者电渣压力焊等方式伸到上层上去吗。下柱钢筋是否可以在下层顶全部断开,然后下层重新插筋,如果这样,那么下柱钢筋怎么锚固,锚固多少。 《16G101图集》63页中有4种图示方法,但是感觉不能完全解释遇到的这种现象,同时也看不懂下层柱钢筋的断头位置范围。请老法师指教指教。我现在施工遇到的现实问题是:梁板混凝土已经浇灌完成了,下层柱小直径钢筋按照常规做法已经伸出到上层柱结构断头,进行上层柱钢筋配置时发现钢筋直径变大情况,对上层的大直径钢筋做电渣压力焊焊接施工时,我要怎么来处理施工,请老师赐教。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答;16G101,P63,共四种,你的情况是图二,上部钢筋大于下部钢筋,上层钢筋要插入到下层柱中,深度是梁底再往下大于500mm且大于hc。(机械或电焊)。如果的搭接,再加一个LlE。由于你的现场已浇好混凝土了,无法插筋,必须与设计员沟通,由设计员出补救方案处理。
    上层柱

    2018-01-04 20:16:43 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题