小贤356 2018-01-05 18:02:09 | 广东省 土建 | 3498查看 5回答
老师,我还是不明白(超高问题)那3.6m的工程量就是到3.6的吗?超高的就是3.6m以上的?
柱梁板超高模板定额规定 支模高度3.6m内时,套用支模高度3.6m内相应子目。支模高度超过3.6m时,超过部分按相应的每增加1m以内子目计算,在广联达套超高模板时,先套高度3.6m内的子目,此时跳出一个高度换算窗口,如果输入实际高度4.8m,还需要套下面支模高度超过3.6m每增加1m内此定额吗?是否换算4.8m时已经算了超高部分的模板了;如果套3.6m内的子目不换算高度实际高度,然后套下面支模高度超过3.6m每增加1m内此定额,输入工程量后,支模高度超过3.6m每增加1m内的工程量是否和清单工程量一样?还是在子目支模高度超过3.6m每增加1m内内输入超高部分的工程量的?求解各位行友,谢谢
补充问题:有谁能教教我吗?谢谢了
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
柱梁板超高模板定额规定 支模高度3.6m内时,套用支模高度3.6m内相应子目。支模高度超过3.6m时,超过部分按相应的每增加1m以内子目计算,在广联达套超高模板时,先套高度3.6m内的子目,此时跳出一个高度换算窗口,如果输入实际高度4.8m,还需要套下面支模高度超过3.6m每增加1m内此定额吗?——:不需要
2018-01-05 18:09:03
-
是否换算4.8m时已经算了超高部分的模板了;——:已经换算了
2018-01-05 18:09:22
-
如果套3.6m内的子目不换算高度实际高度,然后套下面支模高度超过3.6m每增加1m内此定额,输入工程量后,支模高度超过3.6m每增加1m内的工程量是否和清单工程量一样?——:不一样,应该是超高部分的工程量,您这里要计算两次超高
2018-01-05 18:09:52
-
还是在子目支模高度超过3.6m每增加1m内内输入超高部分的工程量的?——:输入超高工程量
2018-01-05 18:10:30
-
梁或板模板可以根据实际设计调整它的高度,也可以另外再套增加高度;柱就要分开套价,及安装套全部的模板工程量,增加的就是用3.6米以上部分的工程量计价。
2018-01-05 20:42:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看