• 二次结构中构造柱问题

    初学土建算量,刚算到二次结构,对布置构造柱有点懵。请教一下!万分感谢

    设计说明中写:构造柱应在墙体转角、不同厚度墙体交接处、较大洞口两侧(≥2100)设置。
    1:那照设计说明,图一图中圈出来的构造柱,布置的对吗?总感觉怪怪的,这样布置也太多了吧?图二一张原图,麻烦请帮我布点画一下!谢谢!
    2:设置说明中有条写明:当填充墙端部无主体结构或垂直墙体与之拉结时,端部应设置构造柱。  这句话是什么意思?是在填充墙两端都设置构造柱吗?还是只有一端设置?
    填充墙端部端部
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:按照说明是你圈住的部位都要布置构造柱;施工时现场一般不会布这么多的,施工时应该办理构造柱的布置图双方认可一下。
    说明中有条写明:当填充墙端部无主体结构或垂直墙体与之拉结时,端部应设置构造柱。  这句话是什么意思?只有一端布置(属于悬墙)

    答疑解惑

    2018-01-06 09:16:46 

  • 您圈出来的位置,是正确的
    按照您的设计说明,您这样布置是正确的,只是现场有时候会偷工减料的
    2.2:设置说明中有条写明:当填充墙端部无主体结构或垂直墙体与之拉结时,端部应设置构造柱。  这句话是什么意思?
    ——:就是说墙体是自由端
    是在填充墙两端都设置构造柱吗?还是只有一端设置?
    ——:如果是两端都是自由独立的,那就是都设置的

    2018-01-06 11:09:49 