路人甲 2018-01-06 10:57:39 | 云南省 土建 | 836查看 1回答
问下关于钢筋弯钩的问题
现在除了一级钢要做弯钩,弯钩增加长度按照45°4.9d,180°6.25d ,90°3.5d这个来对吧?其他二级三级四级无特殊要求一般没有弯钩对吧?除了箍筋的抗震的弯钩长度:135°弯钩11.9d,180°弯钩13.25d,90°弯钩10.5d对吧?还有这个弯曲调整值30°0.29d,45°0.49d,60°0.77d,90°1.75d,135°1.9d,180°3.25d正确的吧?是不是我们的预算长度减去弯曲调整值就是下料长度对吧?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
预算是不扣弯曲调整值的。实际下料长度要根据现场调整,弯曲调整值需要根据机械做调整
2018-01-06 14:22:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看