• 采暖管道安装弯头是否需要计算数量

    如图,1、套定额时下面的弯头是否勾选?
              2、为什么管道小于DN65就不显示这个选项?
              3、给排水和采暖管道定额中不是包含管件吗,怎么还需要计算个数
    管件
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、套定额时下面的弯头是否勾选?【应该保留的】

    2、为什么管道小于DN65就不显示这个选项?【DN65以下的定额包含管件,所以不显示】

     3、给排水和采暖管道定额中不是包含管件吗,怎么还需要计算个数【大于DN65的,需要单独计算】

    2018-01-06 22:11:19 

  • 你好:1.第八册定额中是不计算弯头工程量,定额中的价格是按市场价计算。
              2.定额是按通用的施工工艺考虑的
             3.不计算管件工程量。

    2018-01-06 15:59:41 