    没有要求就不需要定义布置温度筋,但当设计要求类似于“板跨中布置面部钢筋”,也就是说布置上负筋后,形成的板跨中没有钢筋部位还要用筋布置,那么就要用“温度筋”定义布置,这种温度筋的面筋,就是分识别与负筋的搭接。