• 脚手架

    使用四川省2009清单计价定额,裙楼,有2层地下室,上面有5栋高层,30层,总高99.6米,地下室层高5.9米和4.2米,脚手架地下室还需要计算垂直运输否,垂直运输高度按楼层总高99.6米计算,还是只是地下室高度5.9+4.2米,超高是按10米一个定额号,还是6层以上都按总高套一个定额,谢谢

    补充问题:

    定额套用1、垂直运输、地下室也是按总高套定额吗

    2、超高,分段,10米套一个,还是总高套一个定额号


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    地下室和塔楼分开计算

    2018-02-07 10:12:47 

  • 裙楼,有2层地下室,上面有5栋高层,30层,总高99.6米,地下室层高5.9米和4.2米,脚手架地下室还需要计算垂直运输的。
    垂直运输高度按 各段不同 高度的 楼层分段 分别计算, 地下室单独计算。

    2018-01-08 11:13:51 