姜花流年 2018-01-08 17:28:21 | 天津市 安装 | 2042查看 1回答
请问地库消防电源线从分线箱出来沿着桥架 , 一定直接连到模块箱吗,然后在从模块箱连到防火阀。
1.接线箱连接到模块箱后,模块箱连接到2个防火阀,是走一根BYJ2*1.5得线,还是两根?
2.RS是直接从接线箱接入码,还是从模块箱过来?
3.还有白色的阀门 是从接线箱过来吗?
补充问题:
1.排烟风机控制箱是从系统图上看出来的吗,也是电源线吗,那连着的两个防火阀是不是串联的一根线。2.怎么判断水的控制阀(白色)是从接线箱回过来的
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.接线箱连接到模块箱后,模块箱连接到2个防火阀,是走一根BYJ2*1.5的线,还是两根?答:每个防火阀需要二根线,一根至模块箱,一根至排烟风机控制箱。
2.RS是直接从接线箱接入码,还是从模块箱过来?答:从模块箱。
3.还有白色的阀门 是从接线箱过来吗?答:上面那个电动阀(水)的线是从消防接线箱过来的。2018-01-08 18:19:29