啊大大 2018-01-09 11:48:48 | 重庆市 安装算量GQI | 1809查看 2回答
经过桥架内的电线,软件会自动识别桥架内的电线不穿管么?
比如两个电箱用电线相连接(不是电缆),用选择起点功能连接好了后,软件会自动识别桥架内的电线不穿管么?用的这根电线在定义时是定了穿管是PC20的。
补充问题:桥架外也有,不只是在桥架内连接,用选择起点的功能
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
比如两个电箱用电线相连接(不是电缆),用选择起点功能连接好了后,软件会自动识别桥架内的电线不穿管么?用的这根电线在定义时是定了穿管是PC20的。
补充问题:桥架外也有,不只是在桥架内连接,用选择起点的功能-------没问题,选择起点就是末端是配管,这样桥架内的软件识别的是电线,没有配管的
2018-01-09 12:19:25
-
两个电箱用电线相连接,具体是怎么连接呀?是只用桥架连接吗?只用桥架连接的话定义电线,用桥架布线即可,不用定义配管。用选择起点的功能就没有问题的,软件会自动计算桥架里的电线和桥架外的管线的
2018-01-09 11:52:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看