    填充墙框柱拉结筋图5上的400是植筋长度吗?3根直径是4的长度是400的 这是短植筋?2根直径是6的这是通常砌体加筋?软件里面输入钢筋信息怎么输入,按400的长度还是间距为S的?填充墙与构造柱的拉筋形式为预留,图1这个钢筋信息,2根直径为6的,是一字形,在广联达上输入,左右一共是两根还是四根?图2钢筋信息,一共是四根直径为6的钢筋吗?求具体的解释,麻烦了,越详细越好。输入钢筋信息砌体加筋
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    填充墙框柱拉结筋图5上的400是植筋长度吗?【是预留的加筋的长度】3根直径是4的长度是400的 这是短植筋?【不是的,是3根长度为墙厚-保护层的分布筋】2根直径是6的这是通常砌体加筋?【是砌体的通长筋的】软件里面输入钢筋信息怎么输入,按400的长度还是间距为S的?【这样,应该是分别输入的】填充墙与构造柱的拉筋形式为预留,图1这个钢筋信息,2根直径为6的,是一字形,在广联达上输入,左右一共是两根还是四根?【是一共2根,是通过柱的】图2钢筋信息,一共是四根直径为6的钢筋吗?【是2根的】求具体的解释,麻烦了,越详细越好