消防沟槽法兰阀门套定额问题?
消防沟槽法兰阀门审计不给按给排水这章的焊接法兰阀门安装,只给工业管道的低压法兰阀门?怎么办?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
喷淋工程的阀门应该套工业管道相应定额的。沟槽法兰应该套完低压法兰阀门后,在单独计算沟槽法兰安装和卡箍的主材费用因为你的是沟槽法兰连接的,低压法兰阀门只是法兰阀门的安装,不包含沟槽法兰的安装。
2018-01-11 21:40:27
-
可是,消防工程(不含泵房)不是工业管道这章定额内啊,如果借用工业管道的不合理呀。我确定给排水和消防这章没有沟槽法兰阀门安装定额。我就想借用哪个定额双方公平点。
2018-01-11 21:58:12
-
正确,工业管道的阀门是焊接形式,消防管道上的阀门是沟槽式连接,应套消防定额中沟槽式阀门安装子目。
2018-01-11 22:50:21
-
可是,消防工程(不含泵房)不是工业管道这章定额内啊,如果借用工业管道的不合理呀。我确定给排水和消防这章没有沟槽法兰阀门安装定额。我就想借用哪个定额双方公平点。答:这不是公平不公平,合理不合理的问题。审计的选择是正确的,你选择焊接法兰阀门,里面有焊接(管道与法兰)的成分,而且含法兰的安装(所以价格高),而沟槽法兰阀门是不需要焊接法兰,也没有法兰安装(法兰是阀门本身的),所以审计选择低压法兰阀门安装是正确的。
2018-01-12 03:37:44
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看